自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
7.9 真空试验
将试样装配好,一端固定,另一端与真空泵连接,并设置阀门,启动真空泵,当管内真空度达到0.08MPa时切断阀门,关闭真空泵,保持1min,检查试样情况。