自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
6.12 抗真空性能
6.12.1 按7.9规定的方法进行真空试验,消防洒水软管应无真空压力损失或变形损坏等现象。
6.12.2 试验后按7.8规定的方法进行水压强度试验,试验结果应符合6.11.2的规定。
6.12.2 试验后按7.8规定的方法进行水压强度试验,试验结果应符合6.11.2的规定。