自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
6.8 抗振动性能
6.8.1 按7.5规定的方法进行振动试验,消防洒水软管的任何部件不能出现影响性能的损坏。
6.8.2 试验后按7.8的规定进行水压强度试验,试验结果应符合6.11.2的规定。
6.8.2 试验后按7.8的规定进行水压强度试验,试验结果应符合6.11.2的规定。