自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
10 包装、运输、贮存
10.1 包装
10.1.1 家用喷头在包装箱内应单独固定,防止相互间的磕碰。
10.1.2 产品包装中应附有使用说明书和合格证。
10.1.3 家用喷头在包装箱外应标明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。
10.2 运输
家用喷头在运输过程中,应防雨、防晒、减震,装卸时防止撞击。
10.3 贮存
家用喷头应贮存在-15℃~40℃的干燥环境中。
