自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.26 30天密封试验
在环境温度为(20±5)℃条件下,将5只家用喷头安装在充满水的试验管路中,在2.0MPa的压力下保持30天。
至少每周观察一次喷头密封状况。30天试验后,所有样品应满足6.26的规定。
至少每周观察一次喷头密封状况。30天试验后,所有样品应满足6.26的规定。