自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.24 侧向喷洒试验
7.24.1 将1只直立或下垂型喷头安装在试验管线上,在同一水平面上与被试喷头相距2.4m(中心与中心之间),安装一只同型号、同规格的已开启喷头。喷头分别安装在独立的相互平行的管线上,喷头的框架所在平面与管线平行,溅水盘位于吊顶下允许距顶的最大距离。水从已开启的喷头中洒出,工作压力为0.69MPa,当水流稳定后,点燃位于被试喷头正下方的油盘。油盘为正方形,边长300mm,深100mm,上边缘距喷头热敏感元件150mm,盘内放有0.47L正庚烷。
7.24.2 在喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验。
7.24.3 喷头溅水盘位于吊顶下允许距顶的最小距离,重复上述两个试验。
7.24.4 所有试验结果均应符合6.24的规定。
7.24.2 在喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验。
7.24.3 喷头溅水盘位于吊顶下允许距顶的最小距离,重复上述两个试验。
7.24.4 所有试验结果均应符合6.24的规定。