自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.12 溅水盘强度试验
将喷头试样按正常安装位置安装在7.7规定的试验装置上,在1.20MPa水压下进行试验。喷头启动后调节水压至1.2MPa,连续洒水15min,试验结果应符合6.12的规定。