自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.7 功能试验
7.7.1 喷头试样按其正常安装位置进行安装。试验箱的热源采用气体燃料,试验箱内靠近喷头处的温度应能在3min内达到(400±20)℃。
7.7.2 在0.035MPa、0.35MPa和1.20MPa压力下,分别取8只喷头试样按其正常安装位置进行功能试验。试样启动后,试验水流压力应不低于上述启动前压力的75%。当释放机构中的零件或热敏感元件的碎片滞留在溅水盘框架组件上超过6.7规定的时间,即认为发生沉积现象。
每一个试样的试验结果均应符合6.7的规定。
