自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.25 抗真空性能
按7.25进行试验,家用喷头不应出现变形、机械损坏或泄漏现象。本项试验后,所有试样进行密封试验,结果应符合6.3.1的规定。