自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.22 抗碰撞性能
按7.22规定的方法进行试验,家用喷头应无破裂和变形。本项试验后试样应进行密封试验、0.035MPa压力下的功能试验和动态热试验 (或热响应试验),并分别符合6.3.1、6.7和6.17.3(或6.27)的规定。