自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.15 耐低温性能
按7.15规定的方法进行试验,试验后应符合下列三种规定中的一种:
a)家用喷头有明显的损坏、破裂;
b)家用喷头无明显损坏,进行密封试验时出现泄漏现象;
c)家用喷头无破裂、变形或损坏,所有试样进行密封试验符合6.3.1的规定,进行动态热试验,应符合6.17.3的规定。
a)家用喷头有明显的损坏、破裂;
b)家用喷头无明显损坏,进行密封试验时出现泄漏现象;
c)家用喷头无破裂、变形或损坏,所有试样进行密封试验符合6.3.1的规定,进行动态热试验,应符合6.17.3的规定。