自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.4 流量系数
6.4.1 家用喷头的流量系数K由式(1)计算:
式中:
P——家用喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——家用喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.4规定的方法进行试验,家用喷头流量系数K的任一测量值和平均值均不应超过公称流量系数的±5%。

P——家用喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——家用喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.4规定的方法进行试验,家用喷头流量系数K的任一测量值和平均值均不应超过公称流量系数的±5%。