自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.2 外观
6.2.1 家用喷头的外表面应均匀一致,无明显的磕碰伤痕、变形及缺陷,表面涂、镀层完整美观。
6.2.2 家用喷头的接口螺纹应符合GB/T 7306.2的规定。
6.2.3 家用喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、生产厂商的名称 (代号)或商标、生产年代等;边墙型家用喷头,还应标明水流方向。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。
6.2.2 家用喷头的接口螺纹应符合GB/T 7306.2的规定。
6.2.3 家用喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、生产厂商的名称 (代号)或商标、生产年代等;边墙型家用喷头,还应标明水流方向。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。