自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
8 使用说明书编写要求
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,使用说明书应至少包括下列内容:
a)装置简介(主要是工作原理);
b)装置主要性能参数;
c)装置示意图;
d)装置操作程序;
e)部件的名称、型号规格、主要性能参数(应包含本标准所述的公布值)、符合的相关标准、安装使用及维护说明、注意事项;
f)售后服务;
g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话。
a)装置简介(主要是工作原理);
b)装置主要性能参数;
c)装置示意图;
d)装置操作程序;
e)部件的名称、型号规格、主要性能参数(应包含本标准所述的公布值)、符合的相关标准、安装使用及维护说明、注意事项;
f)售后服务;
g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话。