自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.21 耐火试验
6.21.1 预作用报警阀组耐火试验在图2所示的试验装置上进行,该装置还包括供水系统、流量测量仪表、温度测量仪表等。
一只测温热电偶安装在包含阀轴线的水平面上,测温点到阀两个法兰盘的距离相等,距阀表面10mm。油盘面积不小于1m²。
6.21.2 将预作用报警阀组水平安装在试验装置上,拆除阀的外部附件,封闭阀体上各开口,阀门和试验管路中充水排除空气。
6.21.3 点燃被试阀门正下方的油盘,使阀门周围空间的平面温度保持在(800~900)℃,持续15min。到达持续时间后立即扑灭油盘火。静置1min后,试验管路中以100L/min流量通水1min。
记录试验结果。
