自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
7.10 低温试验
试样数量为3只。将水幕喷头置于低温试验箱中,箱内温度保持在(-30±2)℃,历时24h。试验后,取出水幕喷头,在室温下放置24h,然后仔细检查涂层或镀层。试验结果应符合6.10的规定。