自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
6.5 洒水均匀性
对G型和T型水幕喷头应进行洒水均匀性试验,按7.5进行试验,水幕应连续完整、布水均匀,任一集水盒中洒水量不应低于平均洒水量的50%,任一集水盒中洒水量不应高于平均洒水量的200%。