自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
6.2 流量特性系数
6.2.1 按7.2进行试验,平均流量系数与公称值之差应不超过公称值的±5%。
6.2.2 按7.2规定的方法进行试验,在升压和降压过程中不应出现压力振荡现象,每个压力点的流量系数应不超过公称值的±10%。
6.2.2 按7.2规定的方法进行试验,在升压和降压过程中不应出现压力振荡现象,每个压力点的流量系数应不超过公称值的±10%。