自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
8.4 检验结果判定
8.4.1 沟槽式管接件按相应的技术要求和试验方法进行试验,全部合格,则判该批产品为合格。
8.4.2 沟槽式管接件A类检验项目(见表7)中有一项不合格,则判为不合格。
8.4.3 沟槽式管接件B类项目中只有一项不合格,可判定为合格,其余判为不合格。
8.4.2 沟槽式管接件A类检验项目(见表7)中有一项不合格,则判为不合格。
8.4.3 沟槽式管接件B类项目中只有一项不合格,可判定为合格,其余判为不合格。