自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.6 承载力矩试验
7.6.1 沟槽式管接头承载力矩试验方法
7.6.1.1 如图3所示,试样包括连接沟槽管接头的两段长度不小于400mm、末端封闭的管路,一端装配精度为1.5级的压力表。
7.6.1.2 试件应充满水并排除所有空气,内部在试验期间应保持额定工作压力的静水压。
7.6.1.3 按表5选择与公称直径对应的力矩加载到侧面出口管处,保持1min,试验结果应符合6.10的规定。
7.6.2 机械三通(侧面出口管)承载力矩试验方法
7.6.2.1 如图4所示,试样包括连接机械三通的两段长度不小于400mm、侧面出口管长度不小于300mm、末端封闭的管路,一端装配精度为1.5级的压力表。
7.6.2.2 试件应充满水并排除所有空气,内部在试验期间应保持额定工作压力的静水压。
7.6.2.3 按表5选择与侧出口管路公称直径的对应的力矩,加载到接头交接处,保持1min,试验结果应符合6.10的规定。
