自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
6.2 基本参数
6.2.1 额定工作压力
沟槽式管接件的额定工作压力不得低于1.2MPa,并应符合1.2MPa、1.6MPa、2.5MPa等系列压力等级。
6.2.2 公称直径
沟槽式管接件的公称直径为25mm、32mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm等。
沟槽式管接件的额定工作压力不得低于1.2MPa,并应符合1.2MPa、1.6MPa、2.5MPa等系列压力等级。
6.2.2 公称直径
沟槽式管接件的公称直径为25mm、32mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm等。