自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.6 湿热试验
将压力开关放入湿热试验箱,接通显示设备,使其处于正常使用状态。
调节试验箱,使压力开关在温度40℃±2℃相对湿度90%~95%条件下持续48h,在试验过程中,观察压力开关是否有发生误动作,试验结果应符合6.6的要求,按7.10规定测得的绝缘电阻值应符合6.10的要求;试验后按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。
调节试验箱,使压力开关在温度40℃±2℃相对湿度90%~95%条件下持续48h,在试验过程中,观察压力开关是否有发生误动作,试验结果应符合6.6的要求,按7.10规定测得的绝缘电阻值应符合6.10的要求;试验后按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。