【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
附录B(资料性附录)误差限的计算方法
7.9.2 所述的玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法如下:
1)计算非偏标准偏差S
式中:
x——载荷的平均值,单位为牛(N);
xi——每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
n——试样的数量。
2)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
式中:
Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;
S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
3)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
式中:
Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;
S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
1)计算非偏标准偏差S

x——载荷的平均值,单位为牛(N);
xi——每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
n——试样的数量。
2)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1

Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
3)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2

Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。