【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.25 真空试验
在环境温度为(20+5)℃条件下,取3只喷头从其入口逐渐增加负压至660mm汞柱,持续1min。试验后,检查喷头并进行密封试验应符合6.26的规定。