7.17 环境温度试验
试验在环境试验箱中进行。试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃;试验温度为100℃~200℃时,控温精度为±3℃。
取12只ESFR喷头按表11中规定的试验条件进行90d的环境温度试验,试验时对每只喷头试样施加1.20MPa的水压。环境温度试验后,所有的喷头试样进行密封试验应符合6.3.1的规定;6只喷头试样按7.5进行静态动作温度试验,应符合6.6的规定,其余试样按7.18.1进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 值应为(28±8)(m•s)0.5。
取12只ESFR喷头按表11中规定的试验条件进行90d的环境温度试验,试验时对每只喷头试样施加1.20MPa的水压。环境温度试验后,所有的喷头试样进行密封试验应符合6.3.1的规定;6只喷头试样按7.5进行静态动作温度试验,应符合6.6的规定,其余试样按7.18.1进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 值应为(28±8)(m•s)0.5。