【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.14 翻滚试验
取5只ESFR喷头逐个进行3min的滚动试验。带有运输护帽的喷头,要带着护帽进行翻滚试验。将每个喷头放入乙烯树脂制成的正六棱柱形鼓中。此鼓沿其回转轴方向长为254mm,六边形平面平行边之间相距305mm。每一次试验,鼓内装1只喷头和5个木块。木块为38mm×38mm×38mm的硬木立方体。鼓以1圈/秒的速率绕其轴旋转。试验后,观察喷头,所有试样进行密封试验和动态热试验应符合6.15的规定。