【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.7 水冲击试验
将5只试样按工作位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行10000次压力从(0.40±0.05)MPa至(3.40±0.05)MPa的交变水压试验。每次试验的周期不应大于2s。
在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。
在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。