【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.2 水压密封和强度试验
7.2.1 将至少10只ESFR喷头安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气,以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压由0升至3.40MPa,保持压力3min,然后降压至0。再在5s内使压力从0升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压升至1.0MPa,保持压力15s后降至0。试验过程中,每只试样均应符合6.3.1的规定。
7.2.2 将水压密封试验后的样品安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气,以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压由0升至4.80MPa,保持压力1min,每只试样均应符合6.3.2的规定。如ESFR喷头释放口出现泄漏使试验无法进行,可采用相应的措施将释放口密封住。
7.2.2 将水压密封试验后的样品安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气,以(0.1±0.025)MPa/s的速率使水压由0升至4.80MPa,保持压力1min,每只试样均应符合6.3.2的规定。如ESFR喷头释放口出现泄漏使试验无法进行,可采用相应的措施将释放口密封住。