【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.26 抗真空性能
按7.25规定的方法进行试验,ESFR喷头不应出现扭曲或损坏,本项试验后,进行密封试验,应符合6.3.1的规定。