【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
5 规格型号和型号编制
5.1 公称动作温度和颜色标志
ESFR喷头的公称动作温度和颜色标志见表1。
5.2 型号规格
5.2.1 ESFR喷头的型号规格由性能代号、公称动作温度、流量系数、安装形式代号等部分组成。
5.2.2 性能代号为ESFR。
5.2.3 安装形式代号为:
a)下垂型:Pendent 缩写:P ;
b)直立型:Upright 缩写:U。
5.2.4 型号标记
ESFR喷头的型号标记如下:
示例1:ESFR-202/68℃ P,表示流量系数K=202,公称动作温度为68℃下垂型ESFR喷头。
示例2:ESFR-363/74℃ U,表示流量系数K=363,公称动作温度为74℃直立型ESFR喷头。
