【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
3 术语和定义
下列术语和定义适用于GB 5135的本部分。
3.1
洒水喷头 sprinkler
在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
3.2
传导系数 conductivity factor
是喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量,其符号为C,单位为(m/s)0.5。
3.3
响应时间系数 response time index(RTI)
是喷头动作灵敏度的度量,表示为RTI=τu0.5,τ为热敏元件时间常数,单位s;u是气体流速,单位为m/s。响应时间系数的符号缩写为RTI,单位(m•s)0.5。
3.4
A向 orientation A
气流与水流轴线和喷头轭臂平面垂直,且热敏元件处于轭臂平面的上游。(见图1)
3.5
B向 orientation B
气流与水流轴线和喷头轭臂平面垂直,且热敏元件处于轭臂平面的下游。(见图1)
3.6
C向(正对) orientationC(head on)
喷头入口水流轴线平行于气流方向,并且溅水盘与气流方向垂直。(见图1)
注:如果喷头的热敏元件和框架都是几何对称的,不要求“A”向和“B”向两个位置进行试验。
3.7
实际布水密度(ADD) actuaI delivered density(ADD)
从开启的喷头洒水到达模拟燃烧装置上端平面单位面积的水量。
3.8
早期抑制 early suppression
自动喷水灭火系统在火灾初期即使只启动少数喷头就能有足够的水迅速作用于火或如果没有扑灭,抑制火至可接受的程度。
3.9
早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response automatic sprinkler
在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,使水以一定的形状和密度在设计的保护面积上分布,以达到早期抑制效果的一种喷水装置。缩写为:ESFR喷头。
3.10
装配载荷 assemble load
当喷头入口处水压为0时施加在喷头体上的力。
3.11
工作载荷 service load
喷头入口处施加1.20MPa水压产生的力与喷头的装配载荷施加在喷头体上的力的合力。
3.12
设计载荷 design load
当喷头承受工作载荷时,施加在热敏感元件上的力。
3.1
