消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.9.1 试验步骤
5.9.1.1 按GB/T 17626.6的规定进行试验配置,接通试样电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.9.2 按GB/T 17626.6规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
5.9.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.9.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.6相关规定的试验设备。
- 上一节:5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:5.10 静电放电抗扰度试验
