消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.4 电流传感器基本功能试验
5.4.1 将试样与监控器连接,接通电源,使试样处于正常监视状态。
5.4.2 按制造商提供的工作范围波动标准电压信号,观察并记录试样的输出参数和采集数值。
5.4.3 检查使用说明书中描述的其他功能。
5.4.2 按制造商提供的工作范围波动标准电压信号,观察并记录试样的输出参数和采集数值。
5.4.3 检查使用说明书中描述的其他功能。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.3 电压传感器基本功能试验
- 下一节:5.5 电压/电流传感器基本功能试验
