消防设备电源监控系统 GB28184-2011
4.5 电气强度
采用220V交流电源供电的消防设备电源监控系统的电源插头与机壳间应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V交流电压、历时1min的电气强度试验。试验期间,不应发生击穿现象;试验后,基本功能应与试验前保持一致。