消防泵 GB6245-2006
10.14 手抬机动消防泵组试验
10.14.1 结构检查
10.14.1.1 用磅秤测量手抬机动消防泵组的整机重量,结果应符合9.11.1.8的规定。
10.14.1.2 按10.10.3方法进行连续运转试验,检查燃油箱容积及燃油油位表,结果应符合9.11.1.9的规定。
10.14.1.3 检查照明设备及附件的情况,结果应符合9.11.1.11的规定。
10.14.1.4 检查启动方式,结果应符合9.11.1.12的规定。
10.14.2 启动性能试验
将手抬机动消防泵组置于-5℃的试验环境中,放置24h,取出后,立即进行启动试验,记录启动时间,结果应符合9.11.8的规定。
10.14.3 横、纵向倾斜试验
按10.10.3方法,将手抬机动消防泵组分别置于横向及纵向倾斜25°的条件下,在5.4.2.1要求的工况下,各自连续运转1h,结果应符合9.11.9的规定。
- 上一节:10.13 柴油机消防泵组试验
- 下一节:10.15 仲裁试验方法
