消防泵 GB6245-2006
10.11 联轴器起动循环试验
启动泵组,调整至额定工况,运行30s,然后停机。共重复20次,性能试验前后各10次,试验结果应符合9.6.1的规定;检查联轴器防护装置的配备,结果应符合9.6.2的规定;检查联轴器采用的材料,结果应符合9.6.3的规定。