消防泵 GB6245-2006
10.8 引水时间试验
泵在开式试验台上进行引水时间试验时,应接上带有过滤器的标准吸水管,其长度应符合10.4.4.3表7的规定。吸深为7m,试验次数不应少于3次。试验结果均应符合5.7.2中表3的规定。