消防泵 GB6245-2006
10.5 密封试验
堵塞泵的进口,关闭出口阀逐步对泵加压至最大工作压力与进口最大允许正压的压力之和的1.1倍,在此压力下保持5min±0.2min。试验结果应符合5.5.1的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:10.4 性能试验
- 下一节:10.6 静水压强度试验