消防泵 GB6245-2006
7 供泡沫液消防泵
7.1 供泡沫液消防泵应采用机械密封或唇形密封。
7.2 供泡沫液消防泵应采用能够满足抽送泡沫原液运行环境使用条件的抗腐蚀性材料,应采用至少为2Cr13的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料。
7.3 供泡沫液消防泵应保证至少空运转10min,而不出现任何损坏。
7.4 供泡沫液消防泵的主要技术参数应符合6.4.3.1的规定。
7.5 供泡沫液消防泵应在额定流量和额定压力下,连续运转试验1h,结果应满足6.6的条件和规定。
7.6 供泡沫液消防泵出口处应安装安全阀。
7.7 供泡沫液消防泵吸入口处应设置滤器,滤器的过流面积应不影响泵的性能。滤器应采用抗腐蚀性材料制成。
7.8 供泡沫液消防泵的机械性能应符合5.5的规定。
