消防泵 GB6245-2006
6.4 主要技术参数
6.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表4的规定。
6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.1~6.4.2.3的规定。
6.4.2.1 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。
6.4.2.2 工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn。
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn。
6.4.3 深井、潜水消防泵应符合6.4.3.1~6.4.3.3的规定。
6.4.3.1 工况1:吸深0m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不得超过额定压力的1.05倍。
6.4.3.2 工况2:吸深0m时,流量为1.5Qn,工作压力应不小于0.65Pn。
6.4.3.3 最大工作压力不得超过1.4Pn。


