消防泵 GB6245-2006
5.4 主要技术参数
5.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表2中的相应规定。
5.4.2 低压车用消防泵应符合5.4.2.1~5.4.2.3的规定。
5.4.2.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。
5.4.2.2 工况2:在吸深3m时,流量为0.7Qn,出口压力应不小于1.3Pn。
5.4.2.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.3 中压车用消防泵应符合5.4.3.1~5.4.3.2的规定。
5.4.3.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qnz)和额定压力(Pnz)的要求。
5.4.3.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qnz,出口压力应不小于1.0Pnz。
5.4.4 高压车用消防泵应符合5.4.4.1~5.4.4.2的规定。
5.4.4.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qng)和额定压力(Png)的要求。
5.4.4.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qng,出口压力应不小于1.0Png。
5.4.5 中低压车用消防泵应符合5.4.5.1~5.4.5.4的规定。
5.4.5.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
5.4.5.2 工况2:在吸深3m时,应满足中压额定流量(Qnz)和中压额定压力(Pnz)的要求。
5.4.5.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.5.4 中低压车用消防泵应有中低压联用工况,中低压联用工况参数由企业自定。联用工况中,中压的最低联用压力不得小于中压泵的最低额定压力。具有中压功能的高低压车用消防泵除外。
5.4.6 高低压车用消防泵应符合5.4.6.1~5.4.6.4的规定。
5.4.6.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
5.4.6.2 工况2:在吸深3m时,应满足高压额定流量(Qng)和高压额定压力(Png)的要求。
5.4.6.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.6.4 高低压车用消防泵应有高低压联用工况,高低压联用工况参数由企业自定。联用工况中,高压的最低联用压力不得小于高压泵的最低额定压力。

