【已作废】超细干粉灭火剂 XF578-2005
6.2 含水率
6.2.1 仪器
a) 天平:感量0.2mg;
b) 称量瓶:φ50mm×30mm;
c) 干燥器:φ220mm;
d) 真空干燥箱:精度±2℃、±0.002MPa。
6.2.2 试验步骤
6.2.2.1 在已恒重的称量瓶中,称取超细干粉灭火剂试样2g,精确至0.2mg。
6.2.2.2 将称量瓶免盖置于温度(50±2)℃,真空度(0.095~0.096)MPa的真空干燥箱内1h。
6.2.2.3 取出称量瓶加盖置于干燥器内,静置15min后称量,精确至0.2mg。
6.2.3 试验结果
含水率x1按式(2)计算,取差值不超过0.02%的两次试验结果的平均值作为测定结果:
m1——干燥前超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);
m2——干燥后超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g)。
x1=(m1-m2)/m1×100% ………………………………(2)
式中: m1——干燥前超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);
m2——干燥后超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g)。