5.12 消火栓按钮基本性能试验
5.12.1 动作性能试验
5.12.1.1 目的
检验消火栓按钮的动作性能。
5.12.1.2 试验方法
5.12.1.2.1 不动作试验
将试样按制造商的规定安装在图4所示设备上,并使试样处于正常监视状态。以不大于5N/s的速率向启动零件操作标识两箭头之间中心位置施加水平方向的力,达到22.5 N±2.5N时,保持5s,然后以不大于5N/s的速率释放,观察并记录试样状态。

5.12.1.2.2 动作试验
将试样按制造商的规定安装在图5所示设备上,并使试样处于正常监视状态。把铜球拉至其中心距试样启动零件操作标识两箭头之间中心位置垂直距离
mm处,然后自由摆动落下,撞击启动零件一次,观察并记录试样状态。

5.12.1.3 要求
a) 不动作试验,启动零件不应动作,试样不应发出启动或回答信号;
b) 动作试验,启动零件应动作,试样应发出启动信号,点亮启动确认灯;接收回答信号,点亮回答确认灯。
5.12.2 测试手段检查(仅适用于具有测试手段的消火栓按钮)
5.12.2.1 目的
检验消火栓按钮的测试手段。
5.12.2.2 试验方法
按制造商的规定使试样处于正常监视状态。按使用说明书中规定的测试手段对试样进行测试并记录。
5.12.2.3 要求
a) 进行测试时,试样应发出启动信号,接收回答信号,启动回答指示灯;
b) 复位后,试样应恢复到正常监视状态。
5.12.3 电源参数波动试验
5.12.3.1 目的
检验消火栓按钮在电源参数波动条件下工作的适应性。
5.12.3.2 方法
5.12.3.2.1 按制造商规定的供电参数上、下限值(如未规定,则上、下限参数分别为额定参数110%和85%)给试样供电,分别稳定5min,在稳定时间结束时启动试样(具有测试手段的试样通过测试手段模拟启动试样),然后复位试样。
5.12.3.2.2 如试样采用脉动电压供电,将试样通过长度为1000m、截面积为1.0mm²的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与电源和监视设备连接,使其处于正常监视状态。将电源和监视设备的输入电压调至187V(50 Hz)和242V(50 Hz),分别稳定5min,在稳定时间结束时启动试样(具有测试手段的试样应通过测试手段模拟启动),然后复位试样。
5.12.3.2.3 要求
a) 试验期间,除启动外,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号;
b) 试样启动后,应发出启动信号,点亮启动确认灯,接收回答信号,点亮回答确认灯;
c) 复位后,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号。
- 上一节:5.11 消防电动装置基本性能试验
- 下一节:5.13 绝缘电阻试验
