【已废止】消防电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2011
5.9 供电转换
供电转换时应满足下列要求:
a) 校正运行不是必要的;
b) 当恢复供电时,消防电梯应立即进入服务状态。如果消防电梯需要移动来确定轿厢的位置,则应向着消防员入口层运行不超过两个楼层,并显示轿厢所在位置。
a) 校正运行不是必要的;
b) 当恢复供电时,消防电梯应立即进入服务状态。如果消防电梯需要移动来确定轿厢的位置,则应向着消防员入口层运行不超过两个楼层,并显示轿厢所在位置。