消防梯 XF137-2007
6.15 三节拉梯撑脚安全性试验
将拉梯的第二、三梯节展开1/3长度后把全部撑脚锁定,靠放在墙上,梯子与地面成75.5°夹角,即使梯脚距离墙壁的距离等于实际梯高的1/4,按下列程序进行试验:
在第一节梯的2/3长度或2/3长度以上的第一节梯蹬上施加2940 N的载荷,在施加载荷的同时,观察第二节梯和第三节梯的撑脚的运动情况,其结果应符合5.4.13的规定。