消防梯 XF137-2007
6.11 滑移试验
如图4所示,将展开的单杠梯、拉梯靠放在墙上,梯子与地面成75.5°夹角,即使梯脚距墙壁的距离等于实际梯长的四分之一。其梯顶和梯脚接触的试验表面为平整水泥表面。
在梯顶部的第二个梯蹬上的中间部位施加2254 N的载荷,然后将225 N的水平静拉力施加在距试验表面30 mm的梯脚上(受力点为两梯脚的中间部位),试验结果应符合5.4.9的规定。
在梯顶部的第二个梯蹬上的中间部位施加2254 N的载荷,然后将225 N的水平静拉力施加在距试验表面30 mm的梯脚上(受力点为两梯脚的中间部位),试验结果应符合5.4.9的规定。