消防梯 XF137-2007
6.9 翘曲试验
将展开的单杠梯、拉梯靠放在墙上,梯子与地面成75.5°夹角,即使梯脚距墙壁的距离,等于实际梯长的四分之一。在消防梯任一梯蹬上施加2254N 的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在紧靠侧板处的90 mm范围内。试验时,梯脚的状态应符合5.4.7的规定。