防火窗 GB16809-2008
B.3 试验方法
B.3.1 从15件热敏感元件试验样品中任意抽取5件,作为热敏感元件的静态动作温度试样。
B.3.2 将恒温水浴的浴液升温至(64±0.5)℃,并保持恒温;把热敏感元件试样置于恒温水浴浴液内并开始计时,观察热敏感元件试样在5.0min内的动作情况。
B.3.3 取出经B.3.2试验的所有热敏感元件试样,自然冷却至室温;同时,将恒温水浴的浴液升温至(74±0.5)℃,并保持恒温,将已冷却至室温的在B.3.2试验中未动作的所有热敏感元件试样置于浴液内并开始计时,观察热敏感元件试样在1.0min内的动作情况。
B.3.2 将恒温水浴的浴液升温至(64±0.5)℃,并保持恒温;把热敏感元件试样置于恒温水浴浴液内并开始计时,观察热敏感元件试样在5.0min内的动作情况。
B.3.3 取出经B.3.2试验的所有热敏感元件试样,自然冷却至室温;同时,将恒温水浴的浴液升温至(74±0.5)℃,并保持恒温,将已冷却至室温的在B.3.2试验中未动作的所有热敏感元件试样置于浴液内并开始计时,观察热敏感元件试样在1.0min内的动作情况。