消防排烟风机耐高温试验方法 XF211-2009


4.4 消防排烟风机的耐高温试验要求
4.4.1 隧道区间隧道内用消防排烟风机应在不低于250℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。
4.4.2 地铁区间隧道内用消防排烟风机应在不低于150℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。
4.4.3 其他建筑内用消防排烟风机应在不低于280℃气流通过时连续运转30 min无异常现象。



目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.3 消防排烟风机试验安装要求
- 下一节:5 试验方法
