手动火灾报警按钮 GB19880-2005
4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
4.20.1 目的
检验报警按钮抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
4.20.2 方法
4.20.2.1 将试样按GB/T 17626.4中7.2的规定进行试验配置,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.20.2.2 按GB/T 17626.4中第8章规定的试验方法对试样施加表6所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。

4.20.2.3 上述试验完成后,按4.3的规定进行功能试验,然后复位。
4.20.3 要求
a)干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b)功能试验结果应满足4.3.3的要求;
c)复位后,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.20.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.4的规定。